你不介意的化把参数发给我,我帮你重新核对一下。我觉得只要原来的工作压力现在计算差压上限值为原差压上限值的1.15倍。 这个差压值要孔板厂家来
参考流量计仪设置,可以知道怎么做。
流量。 混合气体流量由下式计算: Q=Kb△h1/2δPδT (1) 该公式系数计算如下。 δT=(293/(273+t))1/2 (5) 式中:Q—混合流量,米3/秒; K—孔板流量计。
h 按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下:。
差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例: Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) 其。
差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例: Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)。
简单来说 差压值要开方输出才能对应流量实际应用中 计算比较复杂 一般很少自己计算的 这个都是用软件来计算的 下面给你一个实际的例子看看吧一. 流量补偿概述 差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具。
化工、天然气、冶金、电力、制药等行业中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。但是许多人不知道孔板流量计是怎么计算出来,今天我就和大。
充满管道的流体,当它们流经管道内的孔板时,流束将在孔板处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在孔板前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在孔板前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.这种测。
孔板流量计的差压范围是预先人为设定的。从孔板的基本质量流量公式: M=[C/(1-β^4)^(1/2)]·ε·(π/4)·d^2·(2·ΔP·ρ)^(1/2) 式中: M- 质量流量 C- 流出系数C=[M(1-β^4)^(1/2)]/[(π/4)·d^2·(2·ΔP·ρ)^(1/2)] C取决于雷诺数,而雷诺数取决于质量流。